中文字幕高清在线,中文字幕在线电影观看,中文字幕在线看,免费国产一区二区三区,男攻调教双性男总裁,热热涩热热狠狠色香蕉综合,亚洲精品网站在线观看不卡无广告

斷路器in是什么意思

回答
瑞文問答

2024-06-07

In是指熔斷器的熔體額定電流或低壓斷路器長延時脫扣器的整定電流(A); 選用時要注意I n要大于線路的額定電流,10In是指最大分斷電?一般為10倍In)太大了反爾不會分斷?

擴展資料

  1、斷路器是用來保護線路或設備的;

  2、斷路器的In是指斷路器的額定電流,也就是允許長時間通過的電流,在這個電流值及以下,斷路器不會損壞(包括主觸頭可以承載這個電流值,且發熱量不影響輔助機構工作等);

  2、斷路器的設計通過電流(即額定電流In)是有一定的梯度,比如250A,上面就是400A,再上面就是500A;

  3、Ir是指斷路器的長延時整定值,在斷路器工作到這個值時,一般4S就會動作(具體分斷時間根據斷路器的類型不同而不同,同時,如果用戶有特殊要求,選型時要注意這個值或直接找廠家訂貨;有些斷路器的這個分斷時間是可調);

  4、而用戶需要保護的設備或線路的電流值往往不會與斷路器的額定值相等,比如某用戶需要一個320A的斷路器進行線路保護,那么你就只能選擇In=400A的斷路器;此時Ir就出場了,需要將In=400A的斷路器整定到Ir=320A,以滿足用戶的需求。